發現好多行業內的朋友在選擇冷水機都不知道從哪些地方下手,也弄不清楚究竟什么樣的冷水機才比較適合自己?而了解自己的具體情況是必不可少,掌握必要的冷水機常識也無可厚非,下面就一起來了解冷水機的選擇方式方及具體計算方法!

 

冷水機的選擇方式方法溫馨提示包括以下三點
首先,標冷水機溫差為5度,(20度降15度),假如一臺NWS-10AC的冷水機每小時的標準冷水機流量為3.5個立方。其次,那么您在試用這臺冷水機的時候不能只看冷水機的流理,還要看您需要的溫度是多少,假如說您試用的溫度是從28度降到7度,如果您試用冷水機  溫差很大的話,那么就會減少每小時的冷凍水流量,從3。5個立方減到1個多方方。那么你要是要每小時3.5個立方你就要選擇更大一些的機型。最后,在試用冷水機的時候,要看您是直接冷卻,還是間接冷卻,直接冷卻就是把水直接進冷水機,凍水出來直接進行您需要的產品里面冷卻,這樣效果會更好一些,那么間接冷卻呢比如把水放在盆子里,在盆子上面在放一個小盆子,小盆子里面放要冷卻的產品,這樣效果肯定要差一些,您在選機的時候,肯定要考慮這方面的問題都以影響的大小。

而如想通過計算來選擇冷水機的話,可以參照下面的公式和計算指南:
1、通過冷卻水(油)進、出口溫差來計算發熱量
    Q = SH × De × F × DT / 60
    Q: 發熱量 KW(注明:冠盛1P冷水機的發熱量約為3KW)
    SH:比熱 水的比熱為 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*攝氏度) 油的比熱為 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*攝氏度)
    De: 比重 水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)
    F: 流量 LPM (L/min 升/分鐘)
    DT: 冷卻水(油)進出口溫差(出口溫度-進口溫度)
    注: "/ 60" 是用于將流量 升/分 變?升/秒 ;1kW = 1kJ/s ;
    例1: 冷卻水進水為15度,出水20度,流量20升/分鐘
    發熱量 Q = 4.2 ×1 × 20 × (20-15) / 60 = 7KW
    選擇冷水機冷量時可適當加大 20%-50%
    例2: 冷卻油進口為18度,出油26度,流量15升/分鐘
    發熱量 Q = 1.97× 0.88×15×(26-18) /60 = 2.6KW
    選擇冷水(油)機冷量時可適當加大 20%-50%
    2、通過設備的功率、發熱量估算
    a、如用于主軸冷卻,可根據主軸電機功率的30%估算所需制冷機組的冷量。
    例: 15KW電機,可選配4.5kw 或 5.8kw冷量的制冷機組;
    b、注塑機可按 每安士0.6KW 冷量估算或每80噸3KW的制冷量來核算;
    3、通過水(油)箱的溫升來計算發熱量
    Q = SH × De × V × DT / 60
    Q: 發熱量 KW
    SH:比熱 水的比熱為 4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*攝氏度) 油的比熱為 1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*攝氏度)
    De: 比重 水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)
    V: 水容量 L(升)包括水箱及管路中的總水容量
    DT: 水(油)在一分鐘內的最大溫升
    注: "/ 60" 是用于將溫升 攝氏度/分變?攝氏度/秒 ; 1kW = 1kJ/s;
    注意: 測量時,水(油)箱的溫度需略低于環境溫度;并且設備處于最大的負荷下工作。
    例: 水箱容積 3000L 最大的水溫 0.6度/分鐘
    發熱量 Q = 4.2 × 1 × 3000 × 0.6 / 60 = 126KW
    選擇冷水機冷量時可適當加大 20%-50% 即可選用 CBE-50W ;
    補充說明:
    1、冷水機的制冷量與環境溫度及出水溫度不同而變化;
    2、設備實際發熱量亦會因為不同的工件、模具、參數等發生變化;
    3、使用冷水機后溫度下降,連接管路、水箱、油箱、模具、主軸、設備表面溫度會低于環境溫度,因此會吸收熱量導致負荷增大;
    4、在工業冷卻的實際應用中很多情況是無法準確利用以上方法計算的,這時只能通過經驗數據、同類設備類比等方法估算。
    5、任何的計算方法都有可能會出現偏差,以致實際選用的制冷機組過大或過少,所以上面的方法僅作參考;售后服務
綜上所述,只需要掌握以上的計算方法,再詳細的了解本章節的補充說明內容就能比較好的處理冷水機的選型問題,同時,對這方面不太了解的朋友也可以直接與我們聯系,緯億公司將為您推薦最為合適的機型!

 